Стояк на 18 квартир с электроотоплением, мощность на 1 квартиру 17кВт.
Рр=0.51*17*18=156кВт
ток получается 255А.
Автомат на стояк получается нужно брать 320А, а кабель на стояк получается 5х185 (медь) .
1. Правильно ли произведены расчеты?
2. Не будут ли возмущаться монтажники монтировать данный кабель на стояк 6 этажей? И нормальная ли это практика?
3. Если разместить счетчики все внизу – то получается экономически более выгодно, т.к. суммарное количество меди пойдет меньше.
Дом состоит из 2 подъездов по 33 квартиры.