Существует ли такой контрольный кабель.

    • #119585
      Николай
      Ключник
      Сергей
      24 сентября 2002 в 16:01

      Кабели марок АКВВГз, КВВГз применяют для присоединений к устройствам, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели марок АКВВГЭ и КВВГЭ используются в случае необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
      А существует-ли кабель обьединяющий в себе оба этих условия? Н-р КВВГзЭ.

      Владимир
      25 сентября 2002 в 11:32

      Есть! Это судовой кабель МЭРШН-100.

      Денис
      25 сентября 2002 в 13:33

      Как это? Контрольный и судовой – это разные вещи!

      Владимир
      25 сентября 2002 в 14:31

      Кабели МЭРШН-100 предназначены для эксплуатации при переменном напряжении до 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1200 В и передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения до 400 В частотой до 1200 Гц или 500 В постоянного напряжения.
      Его отличие от контрольного кабеля марки КНРГ:
      – устойчивость к воздействию радиального гидростатического давления,
      – отдельно экранированные изолированные жилы,
      – гибкие токопроводящие жилы.
      А уплотнение кабеля при вводе на судах и субмаринах – это по умолчанию.

      Евгений
      25 сентября 2002 в 15:24

      ГОСТ 1508-78 не предусматривает кабели марок подобного рода. Естественно, по договоренности с производителем Вы сможете его заполучить.
      Но кабель с экраном не нуждается в заполнении.
      Заполнение производится для придания формам кабеля округлости. Экран же, в свою очередь, накладывается поверх скрученных жил, практически не оставляя свободного пространства для заполнения. Он (экран) и сам сглаживает неровности.