      Достаточна ли защита IP65 для светильника душевой. Можно ли ставить светильник с люминесцентными лампами?

             

      илья
      гость

      18 декабря 2003 г., 15:34

            

      7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
      – электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
      в зоне 0 — IРХ7;
      в зоне 1 — IРХ5;
      в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
      в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
      – в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
      – в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
      – в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
      – в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
      Т.е. если подвести итог, то светильник со степенью защиты IР 65 можно поставить в зоне 2 или 3 душевой. Это на расстоянии 0,6м от душевого разбрызгивателя

             