теория

    • #136915
      Hiharik
      Участник

      Привет всем, у меня несколько вопросов, в ответах на которые я пока не имею точные представлений:

      1) Если на движке на 380 В пишут что на на 1,2 кВт, то это значит, что эти 1 кВт сложатся по сумме токов на каждой фазе, скажем А=400 Вт, В=400 Вт, С=400 Вт и в сумме будет 1,2 кВт?

      2) Если в описания кабеля (например ВВГ 5х4) пишут что он 22 кВт , то это тоже означает что на каждую фазу можно нагрузить не более 7,3 кВт?

      3) Если нагрузка трехфазная 9 кВт, то это означает на каждой фазе по 3 кВт или 9 кВт по-очередно появляются то на одной фазе, то на другой?

    • #137000
      Drunk
      Участник

      Виноват! В первом вопросе ток в каждой фазе будет, примерно, по 2,4А

    • #136999
      Drunk
      Участник

      1) Теоретически да, вся мощность движка складывается из 3-х фаз. При 1,2 кВт в каждой фазе будет по 0,9А примерно.

      2) Именно так.

      3)В каждой фазе по 3кВт.