Уважаемые коллеги!
При проектировании общественного здания возник спор о том, как правильно организовывать управление группами аварийного освещения.
Аварийным освещением я решил управлять так же, как и общим освещением, т.е. при освещении коридора рядом с кнопкой управления общим освещением я устанавливаю кнопку управления аварийным освещением. Допустимо ли это?
Другой вариант – отсутствие кнопок управления в коридорах, т.е. включение-выключение аварийных светильников осуществляется только с щита аварийного освещения.
Судя по ПУЭ правильны оба варианта
“6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.”
Какой вариант наиболее приемлем? Говорят, что по Европейским нормам управление в коридорах таки ставят.