витая пара в системе пожаротушения

    • #117474
      Николай
      Ключник
      Максим З.
      9 января 2004 в 06:48

      Прошу прощения , но я просить
      помощи вот в какой проблеме.
      Дело в том, что при монтаже системы аэрозольного пожаротушения (ПТ) в кабельных
      каналах была допущена следующая ошибка, при монтаже кабельных линий на
      запуск модулей ПТ (АГС 7-2) вместо кабеля КСПВЭВ 2х0,75 (экранир.
      витая пара) была проложена обычная неэкранированная витая пара 2х0,75.
      Кабельные трассы проходят вблизи (0,5-1,0 м) силовых линий ~150 А.
      Управляющий прибор проводит периодическую поверку соедин. линий модулей ПТ током 5-10 мА
      ТОковый импульс на запуск ПТ – 0,5 А
      Нужен ли перемонтаж кабеля, или можно ограничится прокладкой
      дополнительного ‘нулевого’ провода для выравнивания потенциалов
      приборов?

      Евгений
      15 января 2004 в 16:08

      Вам надо решать этот вопрос с прибористами. Всё зависит от работы управляющего прибора.
      Скорее всего нужен перемонтаж кабеля.