СНиП 2.04.05-91 гласит таким вот пунктом
9.17. Включение воздушной завесы следует блокировать с открыванием ворот, дверей и технологических проемов. Автоматическое отключение завесы следует предусматривать после закрытия ворот, дверей или технологических проемов и восстановления нормируемой температуры воздуха помещения, предусматривая сокращение расхода теплоносителя до минимального, обеспечивающего не замерзание воды.
Кто как выполняет включение тепловых завес?
Концевком, термостатом, магнитным контактом, магнитным контактом с реле задержки.
Понимаю что тепловая завеса завесе рознь, но техническую документацию по данным девайсам раздобыть сложновато, если это касается какой нибудь конкретной марки. Я пока что в проектах пишу что завеса поставляется со встроенным термостатом и блоком управления но хотелось бы услышать мнения фомурчан по данному вопросу. Спасибо.