КПСВВ – кабель парной скрутки для систем пожарной безопасности. ТУ 35 81-02-47273194-99.
Данный кабель является кабелем-датчиком, и поэтому такая характеристика, как волновое сопротивление не является определяющей и не указана в данных ТУ.
Ниже приведены данные, которые, возможно, помогут Вам в расчете.
1. Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), Ом, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 град. Цельсия, не более
50,0 для 0,75 мм2 (номинальное сечение жил)
37,0 для 1,0 мм2
24,8 для 1,5 мм2.
2. Электрическое сопротивление изоляции жил, МОм, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 град. Цельсия, не менее
100 для 0,75, 1,0, 1,5 мм2
3. Электрическая емкость пары на 1 км длины кабеля, нФ, не более
100 для 0,75, 1,0, 1,5 мм2
4. Коэффициент затухания при 1000 Гц, дБ/км, не более
0,72 для 0,75 мм2 (номинальное сечение жил)
0,63 для 1,0 мм2
0,50 для 1,5 мм2.
5. Испытательное напряжение между жилами
Постоянный ток – 1 кВ -1 мин или 2,5 кВ -2 сек
Переменный ток, 50 Гц – 1 кВ -1 мин или 1,7 кВ -2сек.