Уважаемые знатоки! Профессионалы! Если трубы водопровода, канализации введены в дом полиэтиленовые, дом кирпичный (металлоконструкций нет), крыша – шифер, дерево, отопление – котел, трубы, радиаторы чугунные, внутри дома, газовая труба – метал – как в таком случае выполнить выравнивание потенциалов, зануление, заземление?????????? _Спасибо_ Моня.
2ALL Ключник
28 сентября 2003 г., 03:31
monya: У Вас есть заземлитель – фундамент (м.б. еще ч-нибудь найдется из естественных заземлителей)… От арматуры фундамента протягиваются проводники к Главной Заземляющей Шине. А у ж к ней присоединяется все железное и протяженное в доме + молниеприемник. Все это делается электриком и в соответствии с ПУЭ
Обозначения на рис. 1.7.7: М — открытая проводящая часть; С1 —металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 —металлические трубы канализации, входящие в здание; СЗ — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 — воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 — система отопления; С6 — металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 —металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ — главная заземляющая шина; Т1 — естественный заземлителъ; Т2 — заземлитель молниезащиты (если имеется); 1— нулевой защитный проводник; 2— проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3— проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4— токоотвод системы молниезащиты; 5— контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6— проводник рабочего (функционального) заземления 7 — проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; Обозначения на рис. 1.7.7: М — открытая проводящая часть; С1 —металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 —металлические трубы канализации, входящие в здание; СЗ — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 — воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 — система отопления; С6 — металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 —металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ — главная заземляющая шина; Т1 — естественный заземлителъ; Т2 — заземлитель молниезащиты (если имеется); 1— нулевой защитный проводник; 2— проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3— проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4— токоотвод системы молниезащиты; 5— контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6— проводник рабочего (функционального) заземления 7 — проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 — заземляющий проводник.
monya новичок
30 сентября 2003 г., 11:05
Спасибо за совет, Модератор!
Spy профи
01 октября 2003 г., 10:05
2ALL: Не понял несколько. Если трубы полиэтиленовые, т.е. теоретически нетоковедущие конструктивно, то какой смысл цепляться за арматуру фундамента. На сколько я понимаю, то выравнивание и уравнивание потенциалов осуществляется только в тех местах, где возможно одновременное касание человеком нескольких токоведущих частей, которые могут находиться под разными потенциалами. А здесь рассматривается ситуация, когда посторонних токоведущих частей нет, только квартирное оборудование. Например стоящие рядом холодильник и плита. Почему здесь не хватит стандартных средств – трехпроводка и аналогичные розетки? Зачем еще на арматуру вешаться, разве вводной нейтрали не хватит?
2ALL Ключник
01 октября 2003 г., 13:08
Spy: Любое новое или реконструируемое здание должно быть охвачено системой уравнивания потенциала с ГЗШ. А уж какой там водопровод, газопровод, отопление у пользователя (сейчас или потом будет) это нормативы не рассматривают. Уравнивать-то и заземлять в доме, кроме водопровода, всегда что-нибудь найдется. Как минимум – PE и N
Spy профи
02 октября 2003 г., 12:04
2ALL: Так ведь это при реконструкции или строительстве. А тред начался с того, что дом уже имеется – принимайме меня таким, каким уродился.. Вот только поэтому мне и непонятно, зачем еще что-то мудрить, без надобности… Вполне может статься, что не каждый профи или составитель этого проекта здания ответит на поставленный вопрос…. Не помню где, но что читал – это точно, на счет того, что только сейчас ответственные лица начали задумываться над этой проблемой, и пока еще все только в мыслях, которые в последующем должны воплотиться в законах и рекоммендация. А пока решение данной проблемы ориентировочно известно(да еще неизвестно какими затрами будет это реализовываться) только очень узкому кругу людей, которым даная проблема и поручена. Я бы не стал ничего городить, а ограничился трехпроводкой из щитка, если ее нет нормальной, и(или) установкой узо.
илья гость
02 октября 2003 г., 17:47
Если дом новый посмотри в проект, а если хочешь реконструировать, то поставь ГШУП, присоедини к ней контур заземления (всяк наверное есть повторное заземление нулевого провода), молниеприемник, котел, трубы котла, газовую трубу, да и спи спокойно
monya новичок
06 октября 2003 г., 11:08
Илья! Ваша рекомендация более подходит к выполнению. Наш девиз – меньше работы, меньше затрат, больше эффекта, не нарушая электробезопасности (я работаю инженером по охране труда в электросвязи) Спасибо. “Моня”.
monya новичок
06 октября 2003 г., 11:14
Подскажите ещё, друзья, как заземлить газовую трубу в частном рекоструируемом доме? Болтовым соединением, сваркой, или ещё как… Кто ето делать имеет право? Наверное газовщики? Спасибо. Моня.