Выбор кабеля КГЭН

    • #118564
      Николай
      Ключник
      Micha
      26 октября 2005 в 15:19

      18 лет и 29 дней

      Подскажите, подходит ли кабель марки КГЭН для передвижных механизмов? замешательство Задача: КГЭН – 4×120мм кв проходит от частотника к движку через систему траков с радиусом изгиба 400 мм (не более), длина кабеля порядка 40 м.
      Вопросы:
      – способен ли экран из токопроводящей резины поглощать гармоники до 16 кГц (чтобы кабель не стал антенной в данном диапазоне),
      – возможно ли сгибать кабель такого сечения, чтобы радиус был не более 400 мм,
      – какое погонное сопротивление токопроводящей резины РЭМ-1.
      Если этот кабель не подходит, то подскажите какой лучше.

      admin
      27 октября 2005 в 12:30

      19 лет и 234 дня
      упоминали 715 раз

      ТУ16.К73.02-88 ‘Кабели силовые гибкие на напряжение 6 кВ’
      Преимущественная область применения КГЭН: для питания передвижных трансформаторных подстанций, в сетях с изолированной нейтралью и для работы в комплексе с аппаратурой контроля целостности жилы заземления и защиты от утечек тока короткого замыкания на землю.
      Ответы:
      – электропроводящая резина эквивалентна медному экрану, нуждаются в заземлении,
      – минимально допустимый радиус изгиба кабеля при монтаже и прокладке по трассе – 6 наружных диаметров кабеля, при сматывании и наматывании на кабельный барабан – 10 наружных диаметров кабеля.
      – электрическое сопротивление экрана – не более 300 Ом.