Ток в нулевом проводе
-
-
08.06.2004 #52425
Николай
КлючникvitaminC
профи08 июня 2004 г., 15:09
Есть несколько столбов со светильниками – светильники разбиты на три группы – к ним тянется один 5-ти жильный кабель, т.е. на каждую группу по фазе и общий ноль….
Вот не пойму – если мы питаем трехфазный приемник, то ток в нулевом проводе в принципе равен нулю (т.е. векторная сумма=0, если токи в фазных проводах равны)…. А здесь выполняется это правило ( если все три группы подключены к разным фазам) или надо как-то посчитать ток в нулевом проводнике???
Если его надо считать – то это делается также, как и для трехфазной линии ( как векторная сумма токов в фазных проводниках)? или нет (т.к. в принципе это же не трехфазная линия, а как бы сумма однофазных)?
И еще – как считать потери нпапряжения при такой линии?ozi
Ключник08 июня 2004 г., 15:56
Для однофазной должно просто суммироваться.
vitaminC
профи08 июня 2004 г., 16:19
ozi:
Но токи по трем фазам имеют разный угол, т.е. сдвиг фазы…. почему тогда в нуле просто суммируется?vitaminC
профи08 июня 2004 г., 16:24
И ещё – если ток в нулевом проводе просто суммируется, то надо его, этот провод, как то защищать (т.к. там будет ток, больший чем в фазных проводниках) А устанавливать автоматы в нулевых проводниках (отдельно), как известно, запрещено… может кто прояснит ситуацию???!!!
Bolik
гость08 июня 2004 г., 20:34
Наверное это считается как распределенная нагрузка то есть более сложно. Но как раз для уменьшения тока в нуле и идет распределение по фазам. Есть правила что в кабеле по фазам ток не должен различаться более чем на 10% и что N жила должна быть равна фазной для такой нагрузки и рекомендации что больше для сетей с третьей гармоникой.
jag
гость08 июня 2004 г., 21:11
если нагрузка разбита по фазам равномерно и суммарные моменты по фазам равны (те светильники подключаются с чередованием фаз, например АВС СВА, участки равномерны), то ток в начале участка в нуле будет практически равен 0.
В таком случае момент можно считать как при 3 фазах и сосредоточеных нагрузках.
Если большая неравномерность моментов, то потери наиболее нагруженной (удаленной) фазы равны
(Ма/(2*с*s))+(Ма-0,5(Мв+Мс))/(2*с*s), где
Ма – момент нагрузки наибол. нагруженной фазы,
s – cечение проводника фазы,
с=12,8(медь) 7,7 (Al)
Это без учета соsфl410
специалист16 июня 2004 г., 13:16
Я, при расчете потребляемой мощности смешанной сети суммирую трехфазную нагрузку с однофазной умноженной на 3 (беру мощность самой нагруженной фазы и умножаю на 3). Напр: есть на линии 3-фазная нагрузка 3,0кВт и на одной из фаз этой же линии однофазная 0,5кВт, то Pуст=3,0+3х0,5=4,5кВт. I=4500/1,73х380=6,85А. Ну еще косинус учесть надо. Умножаю результат на Кзап =1,25. Ставлю автомат на ближайший больший номинал. Можно и другими способами, но результат будет тот же.
bkmz
гость16 июня 2004 г., 17:31
помоему нужно просто взять проводник равный сечению фазного и не мучаться, а токи и т.д. рассчитывать в исключительных.
Гость
гость10 апреля 2011 г., 01:29
Ток в нулевом проводе определяется ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ суммой, а не алгебраической….
Гость8
гость10 апреля 2011 г., 01:38
таракан без ног не слышит
al999
специалист10 апреля 2011 г., 11:58
нужно просто взять проводник равный сечению фазного К этому я бы добавил – сечение на ступень выше. См. технический циркуляр Технический циркуляр № 19/2007
«О ЗАЩИТЕ ОТ СВЕРХТОКОВ НЕЙТРАЛЬНЫХ (НУЛЕВЫХ РАБОЧИХ) (N) И PEN-ПРОВОДНИКОВ В ПИТАЮЩИХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1 кВ»
Новости электротехники №6 (48) 2007.ToK
профи11 апреля 2011 г., 12:11
См. технический циркуляр Технический циркуляр № 19/2007
См. дату цитируемого, да и вообще всех сообщений
-